故障排除:打开转接盒,置万用表于直流档,测转接板上V,G两端子间风供电电压为+12,50V正常。关采集器,将万用表置电阻档,测转接板上防雷管T40电阻为29欧姆,T42为45欧姆,T40 、T42管脚有烧焦痕迹,为部分击穿。剪断T40、T42,开采集器,故障依旧。更换风向传感器,故障依旧。打开采集器外壳,发现与风向相关的部位已经烧毁。换上新采集器,重新开机,风向显示与实际风向相符。经查看台站历史记录,故障出现时当地为阵性天气,有雷电,是雷电引发了该次故障。